21359) エアコンドレン合流配管の末端 三毛猫 21/9/10(金) 11:51

21363) Re:エアコンドレン合流配管の末端 熊門 21/9/11(土) 19:33
21365) Re:エアコンドレン合流配管の末端 三毛猫 21/9/15(水) 0:02
21369) Re:エアコンドレン合流配管の末端 12BY7A 21/9/17(金) 20:16

21363) Re:エアコンドレン合流配管の末端
 熊門  - 21/9/11(土) 19:33 -
  
10年?15年?ぐらい前に学校に一斉にエアコンを設置した時、同じように防虫網を設置したらドレンが詰まったことがあったので、竪管にウォーターベストを付けました。
翌年度以降は、給食室以外はナシということになりましたが・・・
エアキャップでもいいのかもしれませんね?
引用あり
パスワード

21365) Re:エアコンドレン合流配管の末端
 三毛猫  - 21/9/15(水) 0:02 -
  
やはり網はつまりますよね。
アドバイス参考にさせていただきます。
引用あり
パスワード

21369) Re:エアコンドレン合流配管の末端
 12BY7A  - 21/9/17(金) 20:16 -
  
こんばんは 職場で写真整理終わって帰るところです。

エアコンドレンを集合させる場合、間接排水みたいに開放したいところですが難しいので一番低い合流点のさらに下に枝を出して前澤ならMVCAを付けています。末端を切って土に垂らすのであればウォーターベスト。雨水排水側溝等につなぐのであれば50まで太くしてLBSを付けています。MVCAではなくアレスターも有りかと思います。
室内に行く前に外で垂らしたいと考えています。防虫網をつけるなら、絶対に円錐型ですが高いですね。ウォーターベストと比較して安い方って考えでも良いかもしれません。虫が入らない間接排水の良い合流の継手あれば良いのですが。
引用あり
パスワード