21502) ホテル客室換気の外気導入について まとりっくす 21/12/31(金) 11:14

21510) Re:ホテル客室換気の外気導入について まとりっくす 22/1/8(土) 14:53
21516) Re:ホテル客室換気の外気導入について 黒あひる 22/1/11(火) 13:05
21517) Re:ホテル客室換気の外気導入について まとりっくす 22/1/11(火) 21:33

21510) Re:ホテル客室換気の外気導入について
 まとりっくす  - 22/1/8(土) 14:53 -
  
ゆきだるまさん、黒あひるさん

ありがとうございます。
廊下は換気経路とする考え方で、排気と捉えないとのこと、納得しました。

ちなみに、この事例のような客室の換気方式は第1種換気という考え方でよろしいでしょうか?

あと、シックハウス換気に関して割愛とのことですが、
シックハウスに関しては、居室以外の廊下等を居室の換気経路にする場合は、居室と一体のものとして、居室と同様の対策が必要だったように思います。
つまり、この事例のような換気方式の場合、廊下への給気量には廊下のシックハウス換気量(換気回数0.5回分以上)を含む必要がある、ということでよろしいでしょうか?

余談ですが、
廊下〜居室に至る経路で汚染されないか、もしくは許容範囲内かどうかという観点での判断に関しては、コロナ禍のご時世、新鮮外気を客室に直接導入しないで廊下を経由することについては敬遠される関係者がいるかもしれませんね。
 
引用あり
パスワード

21516) Re:ホテル客室換気の外気導入について
 黒あひる  - 22/1/11(火) 13:05 -
  
ご参考になったのなら幸いです。
換気方式について、私は2種(廊下)+3種(客室)と考えますが、正直ちゃんと考えたことはないです。

シックハウスについては、
>つまり、この事例のような換気方式の場合、廊下への給気量には廊下のシックハウス換気量(換気回数0.5回分以上)を含む必要がある
との解釈の通りで良いと思います。

現在でも病院などで採用されている方式ならばあまり問題は無いと思いますが、コロナの感染経路の研究が進めば異なる話も出てくるかもしれないですね。
引用あり
パスワード

21517) Re:ホテル客室換気の外気導入について
 まとりっくす  - 22/1/11(火) 21:33 -
  
黒あひる様

ありがとうございました。
引用あり