21704) エアコン配線について
arare
22/6/13(月) 22:01
21707) Re:エアコン配線について
烈空座
22/6/14(火) 12:22
21709) Re:エアコン配線について
arare
22/6/14(火) 20:15
21719) Re:エアコン配線について
烈空座
22/6/17(金) 12:09
21707) Re:エアコン配線について
烈空座
- 22/6/14(火) 12:22 -
どこのメーカーかわかりませんが、据付説明書や技術資料の中に使用可能な配線について記載があると思います。
現在ダイキン製12年前マルチエアコンの室内機のみ改修を計画中ですが、こちらはVCTでもOKでした。
引用あり
パスワード
21709) Re:エアコン配線について
arare
- 22/6/14(火) 20:15 -
烈空座さん
レスありがとうございます。
私の経験上VVFケーブルもしくはCVでの配線の経験しかなく、現地確認の際 ???になってしまいました。
VCTでの配線はよくあるものでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがまたご教示よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
21719) Re:エアコン配線について
烈空座
- 22/6/17(金) 12:09 -
CVV、CVSで行うことが多いです。
手配までお願いした場合に職人さんがVCTFやVCTを持ってくる場合があります。
その他についてはすでに解決しているようなので、これだけ回答です。