21743) 1kNを越える天吊り機器の耐震支持と防振支持について
でんろくまめ
22/7/12(火) 8:12
21749) Re:1kNを越える天吊り機器の耐震支持と防振...
きりん
22/7/14(木) 17:01
21750) Re:1kNを越える天吊り機器の耐震支持と防振...
でんろくまめ
22/7/14(木) 20:54
21751) Re:1kNを越える天吊り機器の耐震支持と防振...
きりん
22/7/15(金) 7:17
21749) Re:1kNを越える天吊り機器の耐震支持と防振支持について
きりん
- 22/7/14(木) 17:01 -
初めまして、世間一般的なお話になりますが。
色々なものにガイドラインなるものがありますが、ユーザー様の諸事情によりすべてが沿った方向性にいけるのか疑問です。お役所仕事であれば可能かと思いますが。
ガイドラインなるものは、法的に拘束力はあるのでしょうか?
引用あり
パスワード
21750) Re:1kNを越える天吊り機器の耐震支持と防振支持について
でんろくまめ
- 22/7/14(木) 20:54 -
きりんさん、レスありがとうございます。
両立は難しいようですね。
指針そのものに法的拘束力は無くても、設計図書に指針を適用すると書いてあると、
施工者は無視できません。
でも、結局は、より現実的な防振対策の方を優先して施工図を書いて監理者さんに
承認してもらってます。
監理者さんも名答を持ち合わせておられないようでした。
引用あり
パスワード
21751) Re:1kNを越える天吊り機器の耐震支持と防振支持について
きりん
- 22/7/15(金) 7:17 -
答えにならなくて、すみません。
この業界に限ったことではないでしょうが。
その時代、場所、人により色々難しいですね。
頑張ってくださいね。
引用あり