21777) 排煙ファンの並列設置
黒キタキツネ
22/8/20(土) 17:41
21780) Re:排煙ファンの並列設置
masa
22/8/21(日) 13:46
21781) Re:排煙ファンの並列設置
黒キタキツネ
22/8/22(月) 6:26
21780) Re:排煙ファンの並列設置
masa
- 22/8/21(日) 13:46 -
排煙機は防災性能評定を受けているので、評定条件に合わない設置を行った場合は、評定品とはなりません。
並列運転に関しては、防災性能評定において想定されていないので、排煙機メーカーも並列運転では性能保証は出来ないとの見解だと思います。
なお、消防排煙では禁止されていませんが、建築排煙の場合は、同一排煙区画内での複数排煙機の設置を禁止しています。(起動時間の違いなどで、排煙動作に支障が生じる可能性があるため)
引用あり
パスワード
21781) Re:排煙ファンの並列設置
黒キタキツネ
- 22/8/22(月) 6:26 -
masa様
お教えいただいてありがとうございます。
やはり、並列設置は認められないのでしょうね。
もう一度諸条件を整理して、建築意匠・電気設備、そして消防・建築指導課
等と確認協議の上、最適な方法を考えます。
ありがとうございました。