| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
155 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21777) 排煙ファンの並列設置 黒キタキツネ 22/8/20(土) 17:41
21780) Re:排煙ファンの並列設置 masa 22/8/21(日) 13:46
21781) Re:排煙ファンの並列設置 黒キタキツネ 22/8/22(月) 6:26
21785) Re:排煙ファンの並列設置 せきやん 22/8/27(土) 22:21
21787) Re:排煙ファンの並列設置 黒キタキツネ 22/8/28(日) 12:00
21786) Re:排煙ファンの並列設置 おば嬢 22/8/28(日) 8:14
21788) Re:排煙ファンの並列設置 黒キタキツネ 22/8/28(日) 12:05
21789) Re:排煙ファンの並列設置 おば嬢 22/8/29(月) 10:14

21777) 排煙ファンの並列設置
 黒キタキツネ  - 22/8/20(土) 17:41 -
  
現場経験がまだまだひよっこの自分です。
ある建物を店舗として改修するのですが、用途や区画等の条件から
一部機械排煙が必要になりました。
排煙ファンを選定したところ、シロッコ型×11kwの機種となりました。

しかし、検討してみると設置スペースに制約が有り収まりません。
軸流型も検討しましたが、無理なようです。

そこで2台の排煙ファンを並列で設置するという方法なら、何とかスペース
確保できるかもしれません。
このように一般的な空調や換気とは違う、排煙ファンに並列設置って問題なのでしょうか?
正直、排煙設備に係る現場をほとんど経験してこなかったので、悩んでます。

よろしくお願い致します。
引用あり
パスワード

21780) Re:排煙ファンの並列設置
 masa E-MAIL  - 22/8/21(日) 13:46 -
  
排煙機は防災性能評定を受けているので、評定条件に合わない設置を行った場合は、評定品とはなりません。
並列運転に関しては、防災性能評定において想定されていないので、排煙機メーカーも並列運転では性能保証は出来ないとの見解だと思います。
なお、消防排煙では禁止されていませんが、建築排煙の場合は、同一排煙区画内での複数排煙機の設置を禁止しています。(起動時間の違いなどで、排煙動作に支障が生じる可能性があるため)
引用あり
パスワード

21781) Re:排煙ファンの並列設置
 黒キタキツネ  - 22/8/22(月) 6:26 -
  
masa様
お教えいただいてありがとうございます。
やはり、並列設置は認められないのでしょうね。
もう一度諸条件を整理して、建築意匠・電気設備、そして消防・建築指導課
等と確認協議の上、最適な方法を考えます。

ありがとうございました。
引用あり
パスワード

21785) Re:排煙ファンの並列設置
 せきやん  - 22/8/27(土) 22:21 -
  
何番手のファン?2台並列に置くスペースが有れば、吐出方向等納まり検討すれば
何とか納まるのでは、ないですか?
制約は?
設置スペース000×000×000H、排煙風量は、0000m3/hr?
引用あり
パスワード

21786) Re:排煙ファンの並列設置
 おば嬢  - 22/8/28(日) 8:14 -
  
スペースや番手が不明ですけど、中には本当に改修不能な時があります。
排煙設備設置不能で2回ほど断ったことがありますよ。
用途変更とかではよくあるケースかと。

ダメなものはダメ、こういう理由ですよ、と明確に早い段階で施主に不能と回答することが、大切です。
引用あり
パスワード

21787) Re:排煙ファンの並列設置
 黒キタキツネ  - 22/8/28(日) 12:00 -
  
せきやん様
レスありがとうございます。
前コメントのmasa様のお返事で現場と相談して、既に排煙送風機設置スペース
及び電源的な整備も済ませて、対応させて頂きました。

ありがとうございます。
引用あり
パスワード

21788) Re:排煙ファンの並列設置
 黒キタキツネ  - 22/8/28(日) 12:05 -
  
おば嬢様
レスありがとうございます。
最初のコメントのmasa様のお返事で現場と相談して、既に排煙送風機設置スペース
及び電源的な整備も済ませて、対応させて頂きました。
masa様から早々のお返事いただき、すぐに現場と相談してその後の対応もうまくいき、問題なく進行しております

ご心配かけ申し訳ありませんでした。
引用あり
パスワード

21789) Re:排煙ファンの並列設置
 おば嬢  - 22/8/29(月) 10:14 -
  
(`・ω・´)ゞ
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
155 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free