21777) 排煙ファンの並列設置
黒キタキツネ
22/8/20(土) 17:41
21786) Re:排煙ファンの並列設置
おば嬢
22/8/28(日) 8:14
21788) Re:排煙ファンの並列設置
黒キタキツネ
22/8/28(日) 12:05
21789) Re:排煙ファンの並列設置
おば嬢
22/8/29(月) 10:14
21786) Re:排煙ファンの並列設置
おば嬢
- 22/8/28(日) 8:14 -
スペースや番手が不明ですけど、中には本当に改修不能な時があります。
排煙設備設置不能で2回ほど断ったことがありますよ。
用途変更とかではよくあるケースかと。
ダメなものはダメ、こういう理由ですよ、と明確に早い段階で施主に不能と回答することが、大切です。
引用あり
パスワード
21788) Re:排煙ファンの並列設置
黒キタキツネ
- 22/8/28(日) 12:05 -
おば嬢様
レスありがとうございます。
最初のコメントのmasa様のお返事で現場と相談して、既に排煙送風機設置スペース
及び電源的な整備も済ませて、対応させて頂きました。
masa様から早々のお返事いただき、すぐに現場と相談してその後の対応もうまくいき、問題なく進行しております
ご心配かけ申し訳ありませんでした。
引用あり
パスワード
21789) Re:排煙ファンの並列設置
おば嬢
- 22/8/29(月) 10:14 -
(`・ω・´)ゞ
引用あり