| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
142 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21830) 水道直結方式の建物での給水管と空調配管の接続について 浦島桃太郎 22/10/2(日) 3:31

21836) Re:水道直結方式の建物での給水管と空調配管... ぱん粉 22/10/2(日) 23:04
21838) Re:水道直結方式の建物での給水管と空調配管... 浦島桃太郎 22/10/3(月) 9:12

21836) Re:水道直結方式の建物での給水管と空調配管の接続について
 ぱん粉  - 22/10/2(日) 23:04 -
  
お疲れ様です。

水道直結直圧方式で上水と空調加湿配管の接続について協議に行ったことがあります。
結果「減圧式逆流防止弁は縁切りされていると認められないのでNG」と言われました。
(大阪、京都で言われました。減圧式逆流防止弁は逆流防止するだけで、縁切りにはならないとのことです…)
ですので、空調加湿については水道法基準適合型の天まいを見込むことになったという経緯があります。
https://www.wetmaster.co.jp/about/knowledge/water_pipe/instrument/
ですが、そこのジャッジは各自治体によって異なっていて
・減圧式逆流防止弁の設置OK(JWWA基準のもの)になる自治体もあります。

ですので、基本的な考え方としては
・空調用水槽で縁切りする
・空調加湿の場合は、水道法認定品の天まいを使うことで直接接続できる
とすれば良いと思いますがいかがでしょうか?
引用あり
パスワード

21838) Re:水道直結方式の建物での給水管と空調配管の接続について
 浦島桃太郎  - 22/10/3(月) 9:12 -
  
非常に参考になる情報、感謝いたします。
また、基本的な考え方をまとめていただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
142 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free