会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
111 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21993) 給湯量の計算ついて
やすさん
23/1/24(火) 16:43
22001) Re:給湯量の計算ついて
やすさん
23/1/26(木) 14:55
22003) Re:給湯量の計算ついて
12BY7A
23/1/27(金) 0:14
22005) Re:給湯量の計算ついて
やすさん
23/1/27(金) 6:29
22001) Re:給湯量の計算ついて
やすさん
- 23/1/26(木) 14:55 -
なんだか論点がズレてきているので、勉強し直します。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
22003) Re:給湯量の計算ついて
12BY7A
- 23/1/27(金) 0:14 -
こんばんは
大容量貯湯式と瞬間式か小容量貯湯式の必要熱量の違いではないでしょうか。
いっぱい貯めておけるのであれば小さな熱量で長時間加熱すれば良いのでは。
引用あり
パスワード
22005) Re:給湯量の計算ついて
やすさん
- 23/1/27(金) 6:29 -
12BY7Aさん
さすが素晴らしい。頭がスッキリしました。
自分も勉強し直して、貯湯式の計算式でやっていることに気付きました。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
111 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free