22071) 換気の静圧計算とファンの選定
ツジトラ
23/3/6(月) 23:28
22075) Re:換気の静圧計算とファンの選定
masa
23/3/7(火) 23:59
22077) Re:換気の静圧計算とファンの選定
ツジトラ
23/3/8(水) 8:05
22075) Re:換気の静圧計算とファンの選定
masa
- 23/3/7(火) 23:59 -
1800m3/hの場合、200Φで風速15.92m/s(基準圧力損失16Pa/m)、250Φで風速10.19m/s(基準圧力損失5.3Pa/m)となります。
200Φの風速は、低圧ダクトの風速限界15m/sを超えています。
また、250Φの場合は風速限界以下ですが、基準圧力損失は5.3Pa/mであり、低圧ダクトの推奨基準圧力損失1.5Pa/mを大きく超えています。
1800m3/hの風量の場合は、350Φもしくは350×250などのサイズを選定した方が良いと思います。
引用あり
パスワード
22077) Re:換気の静圧計算とファンの選定
ツジトラ
- 23/3/8(水) 8:05 -
ダクトサイズ計算したら静圧が低かったので問題ないとおもいましたがそこからダクトサイズの風速と圧力損失でサイズ選定する必要があるのでしたか。
それを確認して静圧を決めてファン風量確認すればよいのですねありがとうございました。