|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
82 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22106) エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
23/3/31(金) 20:10
22114) Re:エアハンのリモコンについて
masa
23/4/5(水) 1:31
22132) Re:エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
23/4/11(火) 23:08
22114) Re:エアハンのリモコンについて
masa
- 23/4/5(水) 1:31 -
水冷と呼んでいるのは、冷水を供給して冷却コイルで冷却するタイプです。
この場合は、熱源設備(冷凍機、冷水チラーなど)で冷水を供給する必要があります。
木村工機のマイティリモコンを利用する制御盤は、直膨コイルのタイプと水冷タイプの両方があります。
水冷タイプの場合は、熱源から冷水が供給されている事が前提で制御されます。(熱源の運転制御は、別途行われている事が前提です)
引用あり
パスワード
22132) Re:エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
- 23/4/11(火) 23:08 -
ありがとうございます。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
82 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free