|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
53 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22246) 厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
1975ケンシロウ
23/7/21(金) 22:13
22248) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因...
きりん
23/7/22(土) 7:46
22250) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因...
1975ケンシロウ
23/7/22(土) 9:39
22255) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因...
きりん
23/7/25(火) 7:19
22256) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因...
デンスイ
23/7/25(火) 14:52
22251) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因...
デンスイ
23/7/22(土) 20:01
22253) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因...
きりん
23/7/24(月) 7:17
22254) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因...
デンスイ
23/7/24(月) 8:23
22248) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
きりん
- 23/7/22(土) 7:46 -
デンスイ先生
電圧が何かわかりませんが、電磁開閉器またはブレーカーの接点欠相
は考えられないでしょうか?
引用あり
パスワード
22250) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
1975ケンシロウ
- 23/7/22(土) 9:39 -
投稿ありがとうございます。
電磁開閉器またはブレーカーの接点欠相とは、どういった症状ですか?
また、どういった事柄が原因で発生するのでしょうか?お手数ですがご教授願います。
引用あり
パスワード
22251) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
デンスイ
- 23/7/22(土) 20:01 -
御明察!!!!
単相運転による焼損みたいですね。
当初は電源の情報がなかったので、100V機器
として、想像しました。
引用あり
パスワード
22253) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
きりん
- 23/7/24(月) 7:17 -
すみません。お返事遅くなりました。
欠相を疑いましたが100Vですね。
やはり過熱によりものだと思います。
ダメもとでメーカーさんに、新品の初期不良と思われますので調査をお願いしてみたらどうでしょうか。
コイルのレアショート、または絶縁不良ぐらいはわかると思いますが。
引用あり
パスワード
22254) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
デンスイ
- 23/7/24(月) 8:23 -
>欠相を疑いましたが100Vですね。
いえいえ、3相でしたのでご明察です。
引用あり
パスワード
22255) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
きりん
- 23/7/25(火) 7:19 -
ケンシロウ様
欠相はモーターが回転しませんので過電流になりますね。
接点は摩耗故障だと思います。
デンスイ先生、これでいいでしょうか。
引用あり
パスワード
22256) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
デンスイ
- 23/7/25(火) 14:52 -
宜しいんじゃないでしょうか。
ただ、回転中に単相運転になることも
ありますね。
その場合も過電流になります。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
53 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free