|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
43 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22362) なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/11(月) 12:11
22366) Re:なんちゃって外気処理空調機
ポチョムキン
23/9/12(火) 19:09
22368) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/13(水) 10:44
22366) Re:なんちゃって外気処理空調機
ポチョムキン
- 23/9/12(火) 19:09 -
天井埋設型空調機が、ちょっとわかりませんが
なんとなく内容から、天井埋設のダクト接続型エアコンだとすると
施工説明書に、外気導入は何m3/hまでと記載がありますので、
それに見合うダクト径の外気を入れたことがあります。
引用あり
パスワード
22368) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
- 23/9/13(水) 10:44 -
ご回答ありがとうございます。
お見込みの通りの室内機です。
新鮮外気導入キットを使えばOA流入できるのですが
風量が吹き出し風量の10%と少なく、使い道が難しいのです。
室内に生外気導入するか、RAチャンバーボックスに生外気導入するか
部屋で混ざるかチャンバーで混ざるかの違いですが
悪さしそうな気がします。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
43 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free