|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
43 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22362) なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/11(月) 12:11
22370) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/13(水) 15:47
22370) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
- 23/9/13(水) 15:47 -
ご回答ありがとうございます。
確かに悪さしそうな気がします。
そもそもフィルタを通らない外気は熱交換器に悪そうですね。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
43 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free