22362) なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/11(月) 12:11
22375) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
23/9/15(金) 10:50
22375) Re:なんちゃって外気処理空調機
ソイソース
- 23/9/15(金) 10:50 -
いえいえ、私も同じ内容に悩まされています。
天井内部の換気を行った物件もあります。
三菱電機から専用のファンが出ているので
夏季はサーモオンで運転
冬季はサーモオフで停止
できるんですよ。
建物の断熱ラインの外側に空気を入れてしまうと、建物側の結露の問題になってしまいますし難しい問題ですよね。
第三種換気の建物で室内負圧なので、外気を建物の隙間から引っ張っているのですよ。それが悪さをしていると思い、外気処理空調機を入れるスペースもないので、天カセに外気を流入させようとしています。