22362) なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/11(月) 12:11

22377) Re:なんちゃって外気処理空調機 烈空座 23/9/16(土) 10:45
22379) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/19(火) 10:14

22377) Re:なんちゃって外気処理空調機
 烈空座  - 23/9/16(土) 10:45 -
  
単純な思考で申し訳ないのですが、天井内露点温度>結露している表面温度が成り立たなくしてしまえばよいので、断熱を見直すではだめなのでしょうか。
当方、天井内結露問題はほぼこれで解決しています。(一般空調冷媒・ダクト、低温倉庫冷媒)
断熱厚さが足りているのに隙間があるから結露が発生する場合もありますので、そのへんも見直して対処しています。特に冷媒管被覆の伸縮による隙間は注意します。
引用あり
パスワード

22379) Re:なんちゃって外気処理空調機
 ソイソース  - 23/9/19(火) 10:14 -
  
お世話になっております。

そうなんですよ、断熱を増やせばいいと思って冷媒管(20mm)保温に対してさらにGW25mmをまいたり、GWやめて独立気泡断熱材(湿気対策)したり。

どんどんチャンバーも冷媒もドレンもダウンベストを着ているようにふかふかになってしまうんです。

100mmくらい断熱まけばほぼ100%結露を抑えられるのですが。現実的に無理かなぁと。断熱以外の対策を見出しているわけです。

簡単なのは外気処理でSOA入れて、不意の生外気を避けるがベストでしょうけど、既存改修ですと外気処理装置入れられないので。