22479) 消火補給水槽の排水について
ゆっきー
24/2/9(金) 18:30
22493) Re:消火補給水槽の排水について
ゆっきー
24/2/16(金) 16:59
22505) Re:消火補給水槽の排水について
masa
24/2/19(月) 13:52
22493) Re:消火補給水槽の排水について
ゆっきー
- 24/2/16(金) 16:59 -
オーバーフロー管に水抜き管を連結させると、排水時にオーバーフロー管の防虫網に錆を付着させたり、破損させたりすることがある。そのため各管は分離させ、それぞれ排水口空間を確保した間接排水方式とする。
目黒給水管工事事務所の資料にありました。
今回は目黒区の工事ではないですが、全国にも当てはまるのではないかと思います。
というより今まで連結した図面を描いた事がありません。
引用あり
パスワード
22505) Re:消火補給水槽の排水について
masa
- 24/2/19(月) 13:52 -
オーバーフロー管と底抜きの排水管は結合しない方が良いです。
引用あり