22559) 貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定について
りかたろう
24/4/3(水) 9:09
22575) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
masa
24/4/8(月) 16:19
22576) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
りかたろう
24/4/9(火) 9:51
22575) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定について
masa
- 24/4/8(月) 16:19 -
洗面器を2単位、シャワーセットを4単位としている場合は、混合水栓として給湯量をふくんだ給水負荷単位です。
この場合は、給湯量を別途加算する必要は無いです。
引用あり
パスワード
22576) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定について
りかたろう
- 24/4/9(火) 9:51 -
ご回答いただきありがとうございました。
疑問が解消されすっきりしました、大変感謝しております。
引用あり