|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
87 / 117 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22626) ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造の室)
西のゆでたま子
24/6/7(金) 10:26
22627) Re:ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造...
masa
24/6/7(金) 10:34
22629) Re:ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造...
西のゆでたま子
24/6/7(金) 23:54
22626) ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造の室)
西のゆでたま子
- 24/6/7(金) 10:26 -
表題の件、
防火区画ではありませんが、確認申請機関から無窓居室(35条の3)のため、耐火構造にする必要があり、貫通部にFDをつけるよう指示を受けました。
内壁貫通部(スラブtoスラブではなく天井下までの壁)にはFDをつける計画に変更しましたが、ガラリダクトについても直近部にFD設置が必要でしょうか?
ちなみにガラリチャンバーは0.8tで計画しています。
確認申請は内壁貫通部へのFD追加だけで通りましたが、申請機関の確認漏れの可能性もあり得ますでしょうか?
引用あり
パスワード
22627) Re:ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造の室)
masa
- 24/6/7(金) 10:34 -
ガラリが設置されている壁が延焼のおそれのあるある壁の場合は、ガラリが外壁防火の防火設備である必要があります。
ガラリが防火シャッター付でない場合は、直近のダクトに防火ダンパーの設置が必要です。
防火ダンパーは特定防火設備しか無いので、1.6tですが、ガラリチャンバー自体は防火設備で良いので、0.8tで問題ありません。
延焼のおそれのある壁は、見落とす事は無いと思いますが、念のため確認してみてください。
引用あり
パスワード
22629) Re:ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造の室)
西のゆでたま子
- 24/6/7(金) 23:54 -
ご回答ありがとうございます!
延焼のおそれのある外壁ではないことを確認しました。
FDは不要のようですね。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
87 / 117 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free