| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
422 / 616 ←次へ | 前へ→

22627) Re:ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造の室)
 masa E-MAIL  - 24/6/7(金) 10:34 -
  
ガラリが設置されている壁が延焼のおそれのあるある壁の場合は、ガラリが外壁防火の防火設備である必要があります。
ガラリが防火シャッター付でない場合は、直近のダクトに防火ダンパーの設置が必要です。
防火ダンパーは特定防火設備しか無いので、1.6tですが、ガラリチャンバー自体は防火設備で良いので、0.8tで問題ありません。
延焼のおそれのある壁は、見落とす事は無いと思いますが、念のため確認してみてください。

引用あり
パスワード
699 hits

22626) ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造の室) 西のゆでたま子 24/6/7(金) 10:26
22627) Re:ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造... masa 24/6/7(金) 10:34
22629) Re:ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造... 西のゆでたま子 24/6/7(金) 23:54

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
422 / 616 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free