22636) 病院の給湯配管改修工事について
トライアル隆
24/6/13(木) 18:56
22639) Re:病院の給湯配管改修工事について
ノラガミ
24/6/14(金) 12:51
22640) Re:病院の給湯配管改修工事について
トライアル隆
24/6/14(金) 21:48
22643) Re:病院の給湯配管改修工事について
ノラガミ
24/6/17(月) 10:00
22639) Re:病院の給湯配管改修工事について
ノラガミ
- 24/6/14(金) 12:51 -
サブコンの者です。
100Suもナイスジョイントとなると各々各社の購買(調達)部によると思いますが溶接よりコスト面でかなり圧迫すると思います。
全てナイスジョイントにするならば見積もりをすることをお勧めします。
仕様どおり現場を運用するのであれば
60Su以下はナイスジョイント(現場施工)で60Su以上は加工管(工場加工)メーカ依頼
加工管メーカに依頼する時は施工図渡せばアイソメ図をメーカで描いてくれるのでFの位置・寸法や割りF有無をチェックして発注っていう感じですね。
引用あり
パスワード
22640) Re:病院の給湯配管改修工事について
トライアル隆
- 24/6/14(金) 21:48 -
返信ありがとうございます。
コスト面は気になっていたので見積確認中です。
溶接だと下請の業者にしてもらうものだと思っておりました。
材料屋に加工管の見積も合わせてとって見たいとおもいます。
サブコンの方と記載ありますが大手ではやはり60以下ナイスジョイント
それ以上加工管とかで施工が多いですか?
新築や既設改修など物件によるとは思いますが教えて頂けると嬉しいです。
引用あり
パスワード
22643) Re:病院の給湯配管改修工事について
ノラガミ
- 24/6/17(月) 10:00 -
60Su以下はナイス、それ以上は加工管がベターだと思います。
もし、仮に機械設備設計者が現場溶接とお考えならばVE案(コスト面、施工性、品質含め)として提案しては如何でしょうか。
まず、設計図の数量表を見て現場溶接での内容か加工管での対応か確認した方が宜しいのでないでしょうか。単価もあると思うので判断できると思います。
現場溶接となると溶接種別に応じた資格者の溶接技能者確保や現場での火気養生、溶接時の計画など管理がとても大変ですし、浸透検査も含めコストがかかります。
引用あり