|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
700 / 910
←次へ
|
前へ→
22643) Re:病院の給湯配管改修工事について
ノラガミ
- 24/6/17(月) 10:00 -
60Su以下はナイス、それ以上は加工管がベターだと思います。
もし、仮に機械設備設計者が現場溶接とお考えならばVE案(コスト面、施工性、品質含め)として提案しては如何でしょうか。
まず、設計図の数量表を見て現場溶接での内容か加工管での対応か確認した方が宜しいのでないでしょうか。単価もあると思うので判断できると思います。
現場溶接となると溶接種別に応じた資格者の溶接技能者確保や現場での火気養生、溶接時の計画など管理がとても大変ですし、浸透検査も含めコストがかかります。
引用あり
パスワード
1,497 hits
▼
22636) 病院の給湯配管改修工事について
トライアル隆
24/6/13(木) 18:56
22639) Re:病院の給湯配管改修工事について
ノラガミ
24/6/14(金) 12:51
22640) Re:病院の給湯配管改修工事について
トライアル隆
24/6/14(金) 21:48
22643) Re:病院の給湯配管改修工事について
ノラガミ
24/6/17(月) 10:00
≪
22644) Re:病院の給湯配管改修工事について
ツネ
24/6/17(月) 12:20
22647) Re:病院の給湯配管改修工事について
トライアル隆
24/6/18(火) 2:43
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
700 / 910
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free