|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
20 / 407 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22659) 床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。
アップライズ
24/7/15(月) 12:49
22661) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ...
冷熱源営業
24/7/18(木) 17:28
22661) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。
冷熱源営業
- 24/7/18(木) 17:28 -
FCUの運転には、冷水温度・風量・水量が関係するので、
・残りの18台は正常に熱交換しているでしょうから冷水温度は問題なし
・風が出ていないのであればすぐに気が付くでしょうから風量は問題なし
・CS17 CR18と温度差がついていないことから水が止まっている可能性あり
と推測できるのではないでしょうか。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
20 / 407 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free