| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

雑談コーナー ここは『設備の技術的な話題』以外のための『雑談の』場です。
設計や施工、その他技術的な話題は『会議室』に投稿してください。
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
260 / 312 ツリー ←次へ | 前へ→

24102) 気圧痛で悶絶中 おばじょー 22/8/13(土) 11:04

24109) Re:湿気で悶絶中 おばじょー 22/8/17(水) 7:43

24109) Re:湿気で悶絶中
 おばじょー  - 22/8/17(水) 7:43 -
  
御社のマークが縁起物だから365日24時間宝くじ買っても当たりそうな感じですけど、、、

灯台下暗しでたぶん気づいてなかったと思います(^^)フフッ
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
260 / 312 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free