|
メーカーの仕様は、静圧で表示されているので、機器表などには一般的に静圧で能力を表示します。
ダクト圧力損失は、等圧法で局部損失係数を全圧基準で算定している場合は、送風機の吐出動圧を最後に減じて送風機の必要静圧を算出する事になります。
ただし、低圧ダクトの場合は、送風機の吐出動圧がそれほど大きくないので、安全側として、全圧損失を送風機静圧として選定する場合がほとんどです。
排煙ダクトなどの高圧ダクトの場合は、送風機の吐出動圧が大きくなるので、全圧損失から送風機の吐出動圧を減じて、送風機静圧とします。
質問文にあるダクト損失が低圧ダクトに対して算出されている場合は、400Paを送風機静圧とすれば、安全側になります。(風量調整は、ダンパーを絞る事により可能な範囲だと思います)
|
|
|