| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
897 / 964 ←次へ | 前へ→

22493) Re:消火補給水槽の排水について
 ゆっきー  - 24/2/16(金) 16:59 -
  
オーバーフロー管に水抜き管を連結させると、排水時にオーバーフロー管の防虫網に錆を付着させたり、破損させたりすることがある。そのため各管は分離させ、それぞれ排水口空間を確保した間接排水方式とする。

目黒給水管工事事務所の資料にありました。

今回は目黒区の工事ではないですが、全国にも当てはまるのではないかと思います。

というより今まで連結した図面を描いた事がありません。

引用あり
パスワード
1,615 hits

▼ 22479) 消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/9(金) 18:30
22483) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/11(日) 10:03
22491) Re:消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/15(木) 18:02
22492) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/16(金) 10:50
22493) Re:消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/16(金) 16:59 ≪
22505) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/19(月) 13:52
22490) Re:消火補給水槽の排水について 管理人(Yoh) 24/2/15(木) 17:37

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
897 / 964 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free