|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
18 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22479) 消火補給水槽の排水について
ゆっきー
24/2/9(金) 18:30
22492) Re:消火補給水槽の排水について
masa
24/2/16(金) 10:50
22493) Re:消火補給水槽の排水について
ゆっきー
24/2/16(金) 16:59
22505) Re:消火補給水槽の排水について
masa
24/2/19(月) 13:52
22492) Re:消火補給水槽の排水について
masa
- 24/2/16(金) 10:50 -
既製品の消火補給水槽の場合は、オーバーフロー管40A、底抜の排水管が25Aが多いようです。
合流配管は50Aが想定されるので、間接排水のホッパーサイズは100o、排水管サイズは50Aとして、125×50の間接排水口を選定する事になります。(50Aの間接排水管の排水口空間は100mmです)
引用あり
パスワード
22493) Re:消火補給水槽の排水について
ゆっきー
- 24/2/16(金) 16:59 -
オーバーフロー管に水抜き管を連結させると、排水時にオーバーフロー管の防虫網に錆を付着させたり、破損させたりすることがある。そのため各管は分離させ、それぞれ排水口空間を確保した間接排水方式とする。
目黒給水管工事事務所の資料にありました。
今回は目黒区の工事ではないですが、全国にも当てはまるのではないかと思います。
というより今まで連結した図面を描いた事がありません。
引用あり
パスワード
22505) Re:消火補給水槽の排水について
masa
- 24/2/19(月) 13:52 -
オーバーフロー管と底抜きの排水管は結合しない方が良いです。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
18 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free