| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
18 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

22479) 消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/9(金) 18:30

22492) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/16(金) 10:50
22493) Re:消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/16(金) 16:59
22505) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/19(月) 13:52

22492) Re:消火補給水槽の排水について
 masa E-MAIL  - 24/2/16(金) 10:50 -
  
既製品の消火補給水槽の場合は、オーバーフロー管40A、底抜の排水管が25Aが多いようです。
合流配管は50Aが想定されるので、間接排水のホッパーサイズは100o、排水管サイズは50Aとして、125×50の間接排水口を選定する事になります。(50Aの間接排水管の排水口空間は100mmです)
引用あり
パスワード

22493) Re:消火補給水槽の排水について
 ゆっきー  - 24/2/16(金) 16:59 -
  
オーバーフロー管に水抜き管を連結させると、排水時にオーバーフロー管の防虫網に錆を付着させたり、破損させたりすることがある。そのため各管は分離させ、それぞれ排水口空間を確保した間接排水方式とする。

目黒給水管工事事務所の資料にありました。

今回は目黒区の工事ではないですが、全国にも当てはまるのではないかと思います。

というより今まで連結した図面を描いた事がありません。
引用あり
パスワード

22505) Re:消火補給水槽の排水について
 masa E-MAIL  - 24/2/19(月) 13:52 -
  
オーバーフロー管と底抜きの排水管は結合しない方が良いです。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
18 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free