| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
758 / 964 ←次へ | 前へ→

22639) Re:病院の給湯配管改修工事について
 ノラガミ  - 24/6/14(金) 12:51 -
  
サブコンの者です。
100Suもナイスジョイントとなると各々各社の購買(調達)部によると思いますが溶接よりコスト面でかなり圧迫すると思います。
全てナイスジョイントにするならば見積もりをすることをお勧めします。

仕様どおり現場を運用するのであれば
60Su以下はナイスジョイント(現場施工)で60Su以上は加工管(工場加工)メーカ依頼

加工管メーカに依頼する時は施工図渡せばアイソメ図をメーカで描いてくれるのでFの位置・寸法や割りF有無をチェックして発注っていう感じですね。

引用あり
パスワード
1,438 hits

▼ 22636) 病院の給湯配管改修工事について トライアル隆 24/6/13(木) 18:56
22639) Re:病院の給湯配管改修工事について ノラガミ 24/6/14(金) 12:51 ≪
22640) Re:病院の給湯配管改修工事について トライアル隆 24/6/14(金) 21:48
22643) Re:病院の給湯配管改修工事について ノラガミ 24/6/17(月) 10:00
22644) Re:病院の給湯配管改修工事について ツネ 24/6/17(月) 12:20
22647) Re:病院の給湯配管改修工事について トライアル隆 24/6/18(火) 2:43

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
758 / 964 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free