23105) Re:冷媒配管にメンテバルブ
 masa E-MAIL  - 25/8/9(土) 14:08 -
  
冷媒管用バルブは、メーカー純正品も社外品も存在します。
将来増設用に設置する方法は、メーカーの施工要領にも記載があるので、問題は無いと思います。
移設用にサービスバルブを設置するのも、問題無いでしょう。
通常そのようなサービスバルブを設置しないのは、移設や将来増設を考慮していないからでしょう。
予定が無いのに、不要な部品を設置する必要もありませんし、設置した場合はジョイントの箇所が増えるので、施工不良などのリスクは高まります。

引用あり