23109) Re:冷媒配管にメンテバルブ
いのさん
- 25/8/11(月) 6:52 -
高圧ガス保安法により
冷媒配管にバルブを設ける場合
液封にならないように注意し液封になる場合逃がし弁等の処置が必要です
液封とは液体で満液に近い状態で周囲温度等により容易に圧力が上がってしまう状態です
ビルマルの液管は運転中は満液の可能性があるので注意しましょう
引用あり