|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
314 / 962
←次へ
|
前へ→
23109) Re:冷媒配管にメンテバルブ
いのさん
- 25/8/11(月) 6:52 -
高圧ガス保安法により
冷媒配管にバルブを設ける場合
液封にならないように注意し液封になる場合逃がし弁等の処置が必要です
液封とは液体で満液に近い状態で周囲温度等により容易に圧力が上がってしまう状態です
ビルマルの液管は運転中は満液の可能性があるので注意しましょう
引用あり
パスワード
928 hits
▼
23101) 冷媒配管にメンテバルブ
キリン
25/8/8(金) 14:49
23105) Re:冷媒配管にメンテバルブ
masa
25/8/9(土) 14:08
23106) Re:冷媒配管にメンテバルブ
キリン
25/8/9(土) 15:59
23109) Re:冷媒配管にメンテバルブ
いのさん
25/8/11(月) 6:52
≪
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
314 / 962
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free