23122) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
 YOSHIYOSHI  - 25/8/25(月) 17:18 -
  
>遅い書き込みため、もしこのコメントを見られましたら確認してください。
>過去ログ(2003年)参照
>https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_398.htm
>
>質問には床排水方法、厨房サイズがあると回答者は理解しやすいと思います。
>シンダー厚150�oは床排水が側溝方式の場合、厨房面積にもよりますが勾配がとれなくなるため、少ないかと思います。私の経験では過去ログにあるようにシンダー厚200mm〜250�oはありました。
>
>給水、給湯配管(ガス配管はないですか?)はシンダー内配管すると漏水時修理が困難なため、天井内配管として、厨房器具までたち下げるのが基本です。


元監理経験者 さんご回答ありがとうございます。
やはりシンダーCON150�oは少ないですよね。
すでに現場が進んでおり、給水、給湯配管のルート変更はできませんが、次からは天井配管も頭に入れて検討したいと思います。