| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
200 / 962 ←次へ | 前へ→

23236) 密閉式膨張タンク選定
 キリン  - 25/12/1(月) 10:33 -
  
こんにちは。
中堅空調設備会社の設計部所属のキリンと申します。
今回 空調システムを中央熱源(水式)にてモジュ−ルチラ−(内蔵1次ポンプのみ)とファンコイルにて密閉式回路(リバ−スリタ−ン)にて計画をしておりますところです。
建物用途は工場で1階建て10,000m2程度 概算計画です。クッションタンクは必要となりそうでして、密閉式膨張タンク 加圧シスタンらすべてを屋外に設置予定です(機械室などが現在ないので) そんな中で密閉式膨張タンクの選定についてご教示いただけませんでしょうか。

※密閉式膨張タンクはポンプ吸い込み直前(ポンプとの高低差0 配管距離ほんの数m)に設置計画です。
 

計算は国土交通省の建築設備設計基準に基づいて進めています。
膨張タンクの最低使用圧力の計算をおこないました。
●最低使用圧=補給水圧(システム最高位の位置水頭-接続位置からタンクまでの位置水頭=6m+0m=6m=60KPa=0.6kgf/cm2 +  ポンプによる吹出圧がタンクにたどりついたときの圧(残揚程)=計算誤差を考慮して0ではなくて+0.4kgf/cm2程度とした + 大気圧98kPa =60+40+98=198kPa となりました。

これは通常利用している場合にタンクが受けている圧という事になります。

ここでもう一つの計算式ありまして、”タンクの最高使用圧力”を求める記載が設計書にありますので計算しますと、

●安全弁セット圧(5kgf/cm2とした=500kPa) - 安全弁余剰見込み分10%=50kPa - 安全弁に加わる補給水圧60KPa(0.6kgf/cm2) - ポンプによる吹出圧がタンクにたどりついたときの圧(残揚程)=計算誤差を考慮して0ではなくて+0.4kgf/cm2程度とした 
=
500kPa-50kPa-60kPa-40KPa==350kPa 

ここで この値と 最初のタンクの最低使用圧を足して 
198+350=548kPa 
これがタンクの最高使用圧ということになりました。(書籍記載による)


これでタンクの最高使用圧がわかったのですが・・ここで問題がおこりました。


メ−カ−の製品は最高使用圧が0.5MPaまででしか出荷できないとの事でした。
メ−カ−に確認すると通常密閉式膨張タンクの最高使用圧が0.5MPaをこえることが
ほとんどないので、そういう制度にしているそうです。
なので、548KPaは48KPaオーバーしているので、現地にてコンプレッサーで0.48kPa分の空気を追加注入してくださいとの事でした。べつにそれはかまわないのですが、では安全弁のセット圧を少し高くしよう・・とするとタンクの最高使用圧が自動的に、かつ強制的にその値をうあまわってきます。なぜなのか。

ここできずいたのですが、

すくなくても今回のこの計算式では
タンクの最高使用圧力は 安全弁セット圧(=5.0kgf/cm2)+ 大気圧 - 安全弁余裕分(ここでは10%) =500-98+50=548kPa になる計算となるため、補給水がどう、水頭がどうのこうのとかは関係なく タンクの最高使用圧がきまるということです。

となると 

安全弁をセットした時点でその数値より大きな数値がタンクの最大使用圧となることに必ず!なるので、どうがんばっても 実際は途中で安全弁が作動して、差高圧には達しない状態となります。

タンクの容量選定の計算にはいろうかと思っていましたが、タンクの容量選定式は、この”タンク最高使用圧値(548kPa・・実際は起こらない現実)が関連した関数(計算式)となっているので、
実際に起こりえない状況での数値を利用して計算するのは現実的ではなく、何かがおかしい、どこかで考え方を取り違えてすすんでいる・・と思いまして、自分の考えかたがまとならなくなりまして困っています。


一体 タンクの最高使用圧は どう考えるとよいのでしょうか?

どなたかご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

引用あり
パスワード
1,250 hits

▼ 23236) 密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/1(月) 10:33 ≪
23238) Re:密閉式膨張タンク選定 masa 25/12/1(月) 12:45
23239) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/1(月) 14:01
23240) Re:密閉式膨張タンク選定 八十八 25/12/1(月) 14:56
23241) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/1(月) 15:04
23248) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/2(火) 19:31
23249) Re:密閉式膨張タンク選定 八十八 25/12/3(水) 1:57
23251) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/3(水) 9:34
23254) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/8(月) 10:26
23255) Re:密閉式膨張タンク選定 キリン 25/12/8(月) 10:26

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
200 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free