| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
117 / 940 ←次へ | 前へ→

23302) Re:給水器具数による給水量のもとめ方について
 SKRskei  - 26/2/3(火) 15:56 -
  
>「建築設備設計基準」では、医療用洗面器、事務室流し、台所流し、掃除流しは給水負荷単位のみの記載で、1回あたりの使用水量は記載されていません。
>医療用洗面器、事務室流し、台所流しは、それぞれ3単位、掃除流しは4単位となっています。
>4単位の器具の使用水量は記載がありませんが、類似の2単位の洗面器は10L/回となっています。
>流し類の使用水量は、水栓口径により13oは15L/回、20oは25L/回となっています。
>上記から、3単位器具は15L/回(>2単位の10L/回の3/2倍)、4単位器具は25L/回(>2単位の10L/回の2倍)で設定して良いと思います。
>配管口径の決定は上記で求められた器具水量の集計に同時使用率を乗じて、同時使用水量を算定して問題ありません。
>給水ポンプ水量のなどの算定では、上記をもとに時間あたり最大使用回数を1回あたり使用水量に乗じたものを集計して、時間最大給水量を算定します。
>これをもとに、時間最大係数、瞬時最大係数をもちいて、瞬時最大使用水量を算定して、給水ポンプの水量とします。
>揚水ポンプなどの場合は、時間最大使用水量を揚水ポンプ水量として問題ありません。(高置タンクが時間最大使用水量の1/2以上の容量をもっている場合)


類似の値の物で参考に計算すれば良いのですね。
納得いたしました。
使用頻度も考慮して数値を入れたいと思います。

回答ありがとうございます。

引用あり
パスワード
951 hits

23292) 給水器具数による給水量のもとめ方について SKRskei 26/1/30(金) 11:39
23301) Re:給水器具数による給水量のもとめ方につい... masa 26/2/3(火) 11:07
23302) Re:給水器具数による給水量のもとめ方につい... SKRskei 26/2/3(火) 15:56
23303) Re:給水器具数による給水量のもとめ方につい... 管理人(Yoh) 26/2/4(水) 12:28

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
117 / 940 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free