| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
181 / 962 ←次へ | 前へ→

23256) 厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使いますか?
 SKRskei  - 25/12/16(火) 16:56 -
  
小さな病院施設(S造10床)の厨房ですが土間スラブです。土間埋設の時はWHTLPを使用しておりましたが、生産終了しております。
埋設で架橋ポリも使えるものがあるようですが、制約があります。天井配管から立下しも考えましたが、真ん中付近に2層シンクがあり支持が難しいです。
HTVPは耐熱温度が低いので使えないと思っております。

HTLPに防食テープ?を巻いて埋設するのがいいのでしょうか?
皆さんの現場ではどのように施工されましたか?

いろんな意見をお願いいたします。
引用あり
パスワード
1,250 hits

▼ 23256) 厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使いますか? SKRskei 25/12/16(火) 16:56 ≪
23257) Re:厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使います... Em7 25/12/17(水) 8:15
23268) Re:厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使います... SKRskei 25/12/22(月) 18:36
23267) Re:厨房の埋設配管(給湯管)はなにを使います... 管理人(Yoh) 25/12/22(月) 16:48

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
181 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free