| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
304 / 962 ←次へ | 前へ→

23122) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
 YOSHIYOSHI  - 25/8/25(月) 17:18 -
  
>遅い書き込みため、もしこのコメントを見られましたら確認してください。
>過去ログ(2003年)参照
>https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_398.htm
>
>質問には床排水方法、厨房サイズがあると回答者は理解しやすいと思います。
>シンダー厚150�oは床排水が側溝方式の場合、厨房面積にもよりますが勾配がとれなくなるため、少ないかと思います。私の経験では過去ログにあるようにシンダー厚200mm〜250�oはありました。
>
>給水、給湯配管(ガス配管はないですか?)はシンダー内配管すると漏水時修理が困難なため、天井内配管として、厨房器具までたち下げるのが基本です。


元監理経験者 さんご回答ありがとうございます。
やはりシンダーCON150�oは少ないですよね。
すでに現場が進んでおり、給水、給湯配管のルート変更はできませんが、次からは天井配管も頭に入れて検討したいと思います。
引用あり
パスワード
1,106 hits

▼ 23089) 厨房土間防水とシンダーCON 内配管について YOSHIYOSHI 25/7/29(火) 8:50
23110) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管につい... 元監理経験者 25/8/11(月) 9:03
23122) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管につい... YOSHIYOSHI 25/8/25(月) 17:18 ≪
23119) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管につい... 管理人(Yoh) 25/8/25(月) 16:45

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
304 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free