| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
320 / 962 ←次へ | 前へ→

23103) Re:在室者から蒸発する水分量について
 masa E-MAIL  - 25/8/8(金) 19:50 -
  
空調計算で用いる水の蒸発潜熱は2500J/gとしています。(0℃基準)
したがって、例としてあげられている、工場軽作業の場合の潜熱負荷から、蒸発水分量を算出する場合は、106W→106J/sから、1時間当たりで換算すると以下になります。

106J/s×3600s/h÷2500J/g=152.64g/h

一人当たり、152.64g/hとなります。
引用あり
パスワード
722 hits

▼ 23100) 在室者から蒸発する水分量について えりまき 25/8/8(金) 8:24
23102) Re:在室者から蒸発する水分量について キリン 25/8/8(金) 15:22
23103) Re:在室者から蒸発する水分量について masa 25/8/8(金) 19:50 ≪
23104) Re:在室者から蒸発する水分量について えりまき 25/8/9(土) 8:52

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
320 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free