| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
732 / 964 ←次へ | 前へ→

22665) ヘッダーに入ると温度が高くなります。教えて下さい。
 アップライズ  - 24/7/21(日) 18:13 -
  
設備管理をおこなっている者です。お客様より熱源系の調査依頼されています。
正常であれば8℃冷水を必要であるところ ヘッダーを経由することで11℃になってしまっています。元々は、当社施工ではありません。
状況 ターボ冷凍機3台(8℃ー18℃)の1次ポンプ制御方式
冷水の還温度13℃(温度差5℃)能力的に足りていないと考えられます。
改修工事で冷凍機主管直接より新しく冷水を新設分岐した系統(ヘッダーより取り出さない場合は)、8℃確保されています。
冷凍機系統3台分8℃がヘッダーに入り、各系統1,2,3,4,5階とヘッダーより吐出するわけですが、そのヘッダー本体ですでに10.5℃を示し、各階主管の温度計で11℃に
なっています。どこかの系統が誤配管しているかもと・・・思いますが、すべての
系統を追いかけるとなると現実的ではないので、何か良案あればと思い投稿させてもらいました。

図面もなく文章だけで投稿させてもらうこと容赦願います。
引用あり
パスワード
1,539 hits

▼ 22665) ヘッダーに入ると温度が高くなります。教えて下さい。 アップライズ 24/7/21(日) 18:13 ≪
22666) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教... いのさん 24/7/22(月) 8:44
22667) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教... TWジジイ 24/7/22(月) 10:25
22668) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教... 烈空座 24/7/22(月) 12:23
22672) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教... 管理人(Yoh) 24/7/25(木) 18:09

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
732 / 964 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free