| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
140 / 180 ツリー ←次へ | 前へ→

22665) ヘッダーに入ると温度が高くなります。教えて下さい。 アップライズ 24/7/21(日) 18:13
22666) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教... いのさん 24/7/22(月) 8:44
22667) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教... TWジジイ 24/7/22(月) 10:25
22668) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教... 烈空座 24/7/22(月) 12:23
22672) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教... 管理人(Yoh) 24/7/25(木) 18:09

22665) ヘッダーに入ると温度が高くなります。教えて下さい。
 アップライズ  - 24/7/21(日) 18:13 -
  
設備管理をおこなっている者です。お客様より熱源系の調査依頼されています。
正常であれば8℃冷水を必要であるところ ヘッダーを経由することで11℃になってしまっています。元々は、当社施工ではありません。
状況 ターボ冷凍機3台(8℃ー18℃)の1次ポンプ制御方式
冷水の還温度13℃(温度差5℃)能力的に足りていないと考えられます。
改修工事で冷凍機主管直接より新しく冷水を新設分岐した系統(ヘッダーより取り出さない場合は)、8℃確保されています。
冷凍機系統3台分8℃がヘッダーに入り、各系統1,2,3,4,5階とヘッダーより吐出するわけですが、そのヘッダー本体ですでに10.5℃を示し、各階主管の温度計で11℃に
なっています。どこかの系統が誤配管しているかもと・・・思いますが、すべての
系統を追いかけるとなると現実的ではないので、何か良案あればと思い投稿させてもらいました。

図面もなく文章だけで投稿させてもらうこと容赦願います。
引用あり
パスワード

22666) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教えて下さい。
 いのさん  - 24/7/22(月) 8:44 -
  
誠に申し訳ないのですが
この場所は雑談の場ではありません
有識者や諸先輩がたから知識を頂くところです
先週の質問に回答されているかたがいます それを無視しての投稿ですよね
礼儀にはんしていませんか?

まずは先週の回答者様に返答するなり感謝するなりするべきです
私個人は結果まで報告するのが礼儀だと思っています

本来有料でもおかしくない知識や経験を頂いていることを知っていただきたいです

個人の見解です

失礼いたしました
引用あり
パスワード

22667) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教えて下さい。
 TWジジイ  - 24/7/22(月) 10:25 -
  
ワンポンプシステムで考えると
冷凍機3台分の出口温度の混合分がヘッダの送水温度になります。3台とも出口温度が8℃であればヘッダでの温度は8℃です。10.5℃となるのは3台の中で送水温度が高い冷凍機(能力を発揮していない)があるのでは? 
 冷凍機の出口温度設定が7℃で8℃送水なら能力不足ですが、省エネの為設定8℃の場合は能力不足ではありません。送水温度設定は?

又は、ワンポンプシステムと思っていたが2次ポンプが別の位置に追加されて還ヘッダーから往ヘッダーに13℃の水に一部が引っ張られている事はありますか?

思いつくのは上記で 私ならこれを元に現調します。
赤外線式の温度計測器で各ポイントの温度も確認します。
⇒配管付属の温度計が劣化して正確でない可能性がある為。
引用あり
パスワード

22668) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教えて下さい。
 烈空座  - 24/7/22(月) 12:23 -
  
・ヘッダー手前で取り出された冷水往管の系統は、還管としてどこに接続されていますか?
・往還1次ヘッダーバイパスバルブの状態はどうでしょうか?
システム全体が見えないので疑っているのはこのあたりです。
引用あり
パスワード

22672) Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。教えて下さい。
 管理人(Yoh)  - 24/7/25(木) 18:09 -
  
> アップライズ さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
140 / 180 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free