22661) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。
冷熱源営業
- 24/7/18(木) 17:28 -
FCUの運転には、冷水温度・風量・水量が関係するので、
・残りの18台は正常に熱交換しているでしょうから冷水温度は問題なし
・風が出ていないのであればすぐに気が付くでしょうから風量は問題なし
・CS17 CR18と温度差がついていないことから水が止まっている可能性あり
と推測できるのではないでしょうか。