| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
745 / 964 ←次へ | 前へ→

22652) Re:電気室の換気
 masa E-MAIL  - 24/6/18(火) 9:46 -
  
一般的かどうかは不明では、某通信事業者の設計では、電気室(受変電室)の除熱に関しては、年間冷房対応の中温型設備パッケージで最大発熱量(顕熱)を処理し、通常換気は、全熱交換機とし、風量は10�u/人の人員密度に対して20m3/h・人として設計しました。(10�u/人の人員密度は建築基準法の居室の最小人員密度)
重要度が高い施設の場合は、非常用換気装置として、室温40℃の設定温度での、外気最高温度での必要換気量の50%を準備する場合もあります。(この送風量で室温維持できる季節は、空調から換気に切り替える制御を行います)
空調機は必要台数をN台とした場合、1台予備を準備しています。(1台設置の場合は、1台予備の2台設置となります)
引用あり
パスワード
1,802 hits

▼ 22646) 電気室の換気 nobuo 24/6/17(月) 21:17
22648) Re:電気室の換気 デンスイ 24/6/18(火) 3:19
22649) Re:電気室の換気 nobuo 24/6/18(火) 7:43
22650) Re:電気室の換気 nobuo 24/6/18(火) 8:12
22652) Re:電気室の換気 masa 24/6/18(火) 9:46 ≪
22653) Re:電気室の換気 nobuo 24/6/18(火) 10:10

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
745 / 964 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free