22653) Re:電気室の換気
 nobuo  - 24/6/18(火) 10:10 -
  
masaさん

回答ありがとうございます。

電気室は居室ではないが、人が入り点検作業などがあるため、建築基準法に基づいて「10u/人の人員密度に対して20m3/h・人」で風量を決定してます。という根拠で先方に説明してみます。

全熱交換機にするのは結露対策かなと思いました。それも併せて検討します。

また、今回空調機器を100%×2台(※室温30度想定)として、1台予備(交互運転)としてリスクヘッジしてますので、換気は純粋に部屋の換気として設置予定です。

お忙しい所、いつもありがとうございます。

引用あり
パスワード
915 hits

22646) 電気室の換気 nobuo 24/6/17(月) 21:17
22648) Re:電気室の換気 デンスイ 24/6/18(火) 3:19
22649) Re:電気室の換気 nobuo 24/6/18(火) 7:43
22650) Re:電気室の換気 nobuo 24/6/18(火) 8:12
22652) Re:電気室の換気 masa 24/6/18(火) 9:46
22653) Re:電気室の換気 nobuo 24/6/18(火) 10:10