22646) 電気室の換気 nobuo 24/6/17(月) 21:17

22650) Re:電気室の換気 nobuo 24/6/18(火) 8:12
22652) Re:電気室の換気 masa 24/6/18(火) 9:46
22653) Re:電気室の換気 nobuo 24/6/18(火) 10:10

22650) Re:電気室の換気
 nobuo  - 24/6/18(火) 8:12 -
  
デンスイさん

すいません。先ほどの返信に対する回答です。

電気室の換気について過去ログでありました。
※しかも恥ずかしながら自分で投稿して回答頂いてました・・・
 申し訳ありません。

その時は5回/h(倉庫程度)にしてました。ただ、気積がそこまで大きくない電気室でそこまで風量がなかったのである程度納得してそうしてます。
また、電気室の換気として根拠はありません。

今回気積が大きい電気室で5回/hだと空調負荷にも大きく影響があるので、出来れば換気風量は減らしたいと思っています。

再度申し訳ありませんが電気室の換気風量に何か根拠があるかどうか、どうされているかご教示頂きたかった次第です。

お手数おかけしますが、宜しくお願いします。
引用あり
パスワード

22652) Re:電気室の換気
 masa E-MAIL  - 24/6/18(火) 9:46 -
  
一般的かどうかは不明では、某通信事業者の設計では、電気室(受変電室)の除熱に関しては、年間冷房対応の中温型設備パッケージで最大発熱量(顕熱)を処理し、通常換気は、全熱交換機とし、風量は10u/人の人員密度に対して20m3/h・人として設計しました。(10u/人の人員密度は建築基準法の居室の最小人員密度)
重要度が高い施設の場合は、非常用換気装置として、室温40℃の設定温度での、外気最高温度での必要換気量の50%を準備する場合もあります。(この送風量で室温維持できる季節は、空調から換気に切り替える制御を行います)
空調機は必要台数をN台とした場合、1台予備を準備しています。(1台設置の場合は、1台予備の2台設置となります)
引用あり
パスワード

22653) Re:電気室の換気
 nobuo  - 24/6/18(火) 10:10 -
  
masaさん

回答ありがとうございます。

電気室は居室ではないが、人が入り点検作業などがあるため、建築基準法に基づいて「10u/人の人員密度に対して20m3/h・人」で風量を決定してます。という根拠で先方に説明してみます。

全熱交換機にするのは結露対策かなと思いました。それも併せて検討します。

また、今回空調機器を100%×2台(※室温30度想定)として、1台予備(交互運転)としてリスクヘッジしてますので、換気は純粋に部屋の換気として設置予定です。

お忙しい所、いつもありがとうございます。
引用あり
パスワード