|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
910 / 964
←次へ
|
前へ→
22479) 消火補給水槽の排水について
ゆっきー
- 24/2/9(金) 18:30 -
消火補給水槽を屋内最上階に設置する場合、
間接排水口ではなく床排水トラップにした方がいいですか?
大抵、屋上に設置されていて側溝に流す図面はよく見ますが、
屋内で雑排水系統として他の器具と接続する場合の
要領がわかりません。
よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
1,575 hits
▼
22479) 消火補給水槽の排水について
ゆっきー
24/2/9(金) 18:30
≪
22483) Re:消火補給水槽の排水について
masa
24/2/11(日) 10:03
22491) Re:消火補給水槽の排水について
ゆっきー
24/2/15(木) 18:02
22492) Re:消火補給水槽の排水について
masa
24/2/16(金) 10:50
22493) Re:消火補給水槽の排水について
ゆっきー
24/2/16(金) 16:59
22505) Re:消火補給水槽の排水について
masa
24/2/19(月) 13:52
22490) Re:消火補給水槽の排水について
管理人(Yoh)
24/2/15(木) 17:37
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
910 / 964
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free