|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1437 / 1888
←次へ
|
前へ→
21085) 空調ドレン管を排水桝に接続
ぶもっく
- 21/5/5(水) 22:38 -
初歩的なことだと思いますが、ご教示ください。
空調ドレン配管は告示1597により排水管に直接連結してはならないとされています。
実際はドレン配管の管末にCトラップを設けて排水桝に接続することがあると思いますが、これは、排水桝の内部で排水口空間を取って間接排水としているという解釈なのでしょうか?
排水が詰まって排水桝が満水になると排水口空間が取れなくなるので、これは不可と思ってましたが、どうなのでしょうか?
よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
2,240 hits
▼
21085) 空調ドレン管を排水桝に接続
ぶもっく
21/5/5(水) 22:38
≪
21086) Re:空調ドレン管を排水桝に接続
呑兵衛 たく
21/5/10(月) 16:42
21087) Re:空調ドレン管を排水桝に接続
ぶもっく
21/5/10(月) 18:50
21088) Re:空調ドレン管を排水桝に接続
もじゃ
21/5/11(火) 9:14
21089) Re:空調ドレン管を排水桝に接続
捨て猫
21/5/11(火) 15:06
21090) Re:空調ドレン管を排水桝に接続
ぶもっく
21/5/12(水) 17:16
21095) Re:空調ドレン管を排水桝に接続
ぎゃら♪
21/5/13(木) 16:08
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1437 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free