| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
615 / 1888 ←次へ | 前へ→

21951) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間について助言お願いします。
 masa E-MAIL  - 22/12/10(土) 1:17 -
  
間接排水が義務付けられている場合は、有効なトラップを有する水受け器具に排水口空間を確保して、排水する必要があります。
したがって、そのような機能の無い排水溝や排水桝へ垂れ流す事は出来ません。
排水溝や排水桝が有効なトラップを有している場合でも、排水口空間は必要です。

引用あり
パスワード
1,337 hits

21948) 受水槽のオーバーフロー管の排水口空間について助言お願いします。 ウラマチ 22/12/8(木) 18:44
21951) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間に... masa 22/12/10(土) 1:17
21955) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間に... ウラマチ 22/12/12(月) 14:20
21956) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間に... ウラマチ 22/12/12(月) 14:24 [添付][添付]
21959) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間に... masa 22/12/15(木) 10:19
21964) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間に... macwin 22/12/19(月) 21:36

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
615 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free