|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
604 / 1888
←次へ
|
前へ→
21962) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性
masa
- 22/12/15(木) 22:38 -
ガス炊飯器の発熱量の合計は6kWを超えていますので、開口等の緩和事項は適用できません。
フード等を設置しない場合は、40KQの換気量を確保する必要があります。
天井扇の換気量が、ガス炊飯器の必要換気量(40KQ)を満足する必要があります。
引用あり
パスワード
796 hits
▼
21947) 業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性
ara
22/12/7(水) 17:11
21949) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要...
12BY7A
22/12/8(木) 20:17
21953) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要...
ara
22/12/12(月) 9:49
21952) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要...
masa
22/12/10(土) 1:27
21954) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要...
ara
22/12/12(月) 9:55
21960) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要...
masa
22/12/15(木) 10:41
21961) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要...
ara
22/12/15(木) 15:41
21962) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要...
masa
22/12/15(木) 22:38
≪
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
604 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free