21947) 業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性
ara
22/12/7(水) 17:11
21961) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要...
ara
22/12/15(木) 15:41
21962) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要...
masa
22/12/15(木) 22:38
21961) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性
ara
- 22/12/15(木) 15:41 -
ありがとうございます
部屋の換気が取れていればガス燃焼量に対して40KQとかの検討をしなくても良いとの事で良いのでしょうか
フード設置の器具には30KQ又は面速0.3以上は確保されております
室内換気としては天井扇で2回/Hと成っております
引用あり
パスワード
21962) Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性
masa
- 22/12/15(木) 22:38 -
ガス炊飯器の発熱量の合計は6kWを超えていますので、開口等の緩和事項は適用できません。
フード等を設置しない場合は、40KQの換気量を確保する必要があります。
天井扇の換気量が、ガス炊飯器の必要換気量(40KQ)を満足する必要があります。
引用あり
パスワード