| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
476 / 1888 ←次へ | 前へ→

22096) Re:器具給水負荷単位による給水配管径について教えてください
 hiromori  - 23/3/25(土) 12:39 -
  
給水負荷単位 14の場合
線図@では124L/minですが
線図Aでは38L/min程度です。

私なら分岐口径40Aとします。
便器手前までの幹線は40Aとし
後は器具接続口径とします。

13A、及び32Aは使用しない
のが一般的です。

(20年振りぐらいの投稿です 
去年引退したので、又お邪魔させて
いただきます)

引用あり
パスワード
643 hits

22084) 器具給水負荷単位による給水配管径について教えてください FVFV 23/3/10(金) 17:59
22096) Re:器具給水負荷単位による給水配管径につい... hiromori 23/3/25(土) 12:39
22102) Re:器具給水負荷単位による給水配管径につい... FVFV 23/3/28(火) 13:16

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
476 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free