|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
344 / 1888
←次へ
|
前へ→
22229) Re:全熱交換器の加湿量について
こてつ
- 23/7/10(月) 16:15 -
国立保健医療科学院「必要加湿量の確保状況」の345ページ
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2007/074071/200738019A/200738019A0018.pdf
エレメント通過後の絶対湿度
X'oa=Xoa+ηx(Xra−Xoa) X'oa:潜熱交換後の絶対湿度
Xoa:外気の絶対湿度
Xra:還気の絶対湿度
ηx:潜熱交換効率
となっており、還気の湿分を回収することを前提として計算することになっています。
ところが、還気は加湿開始時の絶対湿度は低いままであり湿分は回収できません。
結果、加湿不足の状態(30%台程度)で室内湿度は平衡状態になり加湿不足となります。
特に寒冷地では凍結の問題もあり、全熱交換器加湿器は使えませんので注意が必要となります。
全熱交換器付属の加湿器ではなく、単独の加湿器を室内に設置することをお勧めします。
https://www.wetmaster.co.jp/product/vapor/vcj/
https://www.ucan.co.jp/products/1260/
引用あり
パスワード
741 hits
▼
22224) 全熱交換器の加湿量について
お花箱
23/7/6(木) 10:49
22225) Re:全熱交換器の加湿量について
12BY7A
23/7/7(金) 14:30
22229) Re:全熱交換器の加湿量について
こてつ
23/7/10(月) 16:15
≪
22232) Re:全熱交換器の加湿量について
管理人(Yoh)
23/7/11(火) 10:57
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
344 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free