|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
358 / 616
←次へ
|
前へ→
22691) Re:消防用水と消防水利の兼用
masa
- 24/8/1(木) 12:32 -
所轄消防機関が指導内容を開示している場合は、参照された方が良いでしょう。
消防水利は、開発行為又は大規模建築物による設置義務でしょうか?
都市計画法で、設置を義務付けられている消防水利の場合は、水槽を兼用した場合も、消防水利・消防用水のそれぞれの必要水量を合算したものとするとの指導が多いようです。
基本的に兼用は望ましくないとされている場合も多いので、指導内容が開示されているか確認した方が良いと思います。
引用あり
パスワード
746 hits
▼
22683) 消防用水と消防水利の兼用
西のゆでたま子
24/7/31(水) 15:32
22691) Re:消防用水と消防水利の兼用
masa
24/8/1(木) 12:32
≪
22692) Re:消防用水と消防水利の兼用
西のゆでたま子
24/8/1(木) 13:43
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
358 / 616
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free